尺寸验收的重点是对角线,不是长宽。长宽偏差可以靠调整铺装位置吸收,对角线偏差会导致板铺上去拼缝不齐、四角翘。对角线差控制在正负 5 毫米以内,超过就会出现“三块板拼不到一条线”的情况。扁钢间距偏差正负 2 毫米,用卡尺在两端和中间各量一处。
焊点验收分两步。先外观全检:看有没有虚焊(横杆和扁钢之间有明显缝隙)、烧穿(扁钢背面有穿孔或严重发黑)、压痕过深。再抽检:抽 3% 做撬检,用扁铲把横杆撬开,看熔核是否留在扁钢上、尺寸是否够。撬检是破坏性的,撬过的板要标记返修。
锌层验收按 GB/T 13912-2020,每件测 5 点取平均,平均不低于 70 微米、单点不低于 55 微米。测点避开切口、转角 10 毫米内和焊缝。每件 5 点,一批抽 3 件,共 15 个数据。这一步要用磁性测厚仪,没有仪器的可以用硫酸铜浸蚀试验做定性判断,但定性结果不能代替数据。
外观验收看四项:漏镀(局部没有锌层,呈暗灰色)、锌瘤(锌液堆积形成的凸起)、锌渣(表面附着的锌粒)、明显变形(翘曲、扭曲)。漏镀和锌瘤可以用富锌漆修补,但要记录位置和数量;变形超过每米 5 毫米的,修补不了,只能校平或换板。
随货资料要齐:材质单(含炉批号)、镀锌检测数据、装箱单。这三样缺一样,验收就要打问号——因为没有材质单就无法追溯母材,没有镀锌数据就无法验证锌层。要求第三方检测的项目,检测报告要在合同里约定项目和费用承担方。
最后一条实操建议:把验收标准写进合同附件,写明抽检比例、测点数量、判定值、不合格处理方式。这四句话写清楚,现场就不会出现“我觉得薄了、你看数据合格”的僵局。验收争议的根源通常不是质量,是标准没写清。